发布者:真空设备
发布日期:2022-03-03(一)、控制井点降水真空泵对周边环境危害的措施
(1)应优先采用挡水作用的支护结构,如深层搅拌桩、钢板桩、砼灌注桩或地下连续墙等,并尽可能把降水井点立管埋设在支护墙的内侧(基坑一侧),井点立管的尺度应浅于支护墙的尺度。
(2)合理确定井点立管的尺度,控制降水曲线。当基坑附近没有建筑、管线、道路时,坑中井点水位应降至基坑底面以下Im为宜;当邻近有建筑、管线时,井点主管埋深可适当提高,其尺度以保护基坑不出现流沙为宜。
(3)适当控制抽水量或离心泵的真空度。在开挖基坑时,井点降水真空泵用较大的抽水量或真空度运行;在垫层、桩承台、地下室底板完成后,可适当调减抽水量或调小真空度,使基坑外的降水曲面尽可能控制在较小的范围内,但要在坑内、外设置水位观测井,及时控制水位。
(4)在井点降水真空泵与建筑物、管线、路面间设置回灌井点,持续用水回灌,补充该处的地下水,使降水井点的影响半径不超过回灌井点的范围,防止回灌井点外侧建筑物地下水的流失,使地下水保持基本不变。
1)回灌水宜采用清水,以免阻塞井点,回灌水量和压力大小,均须通过计算,并通过对观测井的观测加以调整,既要保持起隔水屏幕的作用,又要防止回灌水外溢而影响基坑内正常作业。
2)回灌井点的滤管部分,应从地下水位以上0.5m处开始直至井管底部。也可采用与降水井点管相同的构造,但须保护成孔和灌砂的质量。
3)回灌与降水井点之间应保持确定距离,一般应不少于6m,防止降水、回灌两井“相通”,起动和停止应同步。回灌井点的埋设尺度应根据透水层尺度来决定,保护基坑的施工安然和回灌效果。
(5)在降、灌水区域附近设置确定数量的沉降观测点及水位观测井,定时观测、记录,及时调整降、灌水量,以保持水幕作用。
(二)、井点降水泵质量要求
(1)井点管间距、埋设尺度应符合设计,一组井点管和接头,应保持在一条直线上。
(2)井点降水泵埋设应无严重漏气、淤塞、出水不畅或死井等情况。
(3)埋人地下的井点管及井点联系总管,均应除锈并刷防锈漆一道,各焊接口处焊渣应凿掉,并刷防锈漆一道。
(4)各组井点系统的真空度应保持在55.3-66.7kPa,压力应保持在0.16MPa。
井点降水泵施工的质量通病及预防措施(1)现象
抽出的地下水始终不清,水中含砂量较多,基坑附近地表沉降较大。
(2)原因
井点滤网破损,井点滤网孔径和砂滤料粒较大。失去过滤作用。土层中的大量泥砂随地下水被抽出,滤层厚度不足。
(3)预防措施
下井点降水泵管时严格检查滤网,发现破损或包扎不严密应及时修补,井点滤网和砂滤料应根据土质条件选用。当始终抽出浑浊的井点,停止使用。
|
|